土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于防静电接地的问题

关于防静电接地的问题

发布于:2005-06-17 12:30:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我正在做的一个洁净房工程,主要是生产液晶显示器,环境要求非常苛刻,现在业主要求我们追加防静电接地装置, 我以前的工程没做过这种防静电接地,业主说安装一种象插座一样的盒子,需要接地时把插座往上一插就行了,另外,盒子与盒子之间的接地是用什么连接,电缆,裸软线,还是铜条?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangzujian12
    jiangzujian12 沙发
    顶顶的顶
    人尽其力,物尽其材,资源共享,共创繁荣。
    网易电气,电工之家。
    敬礼!
    2008-02-01 13:34:01

    回复 举报
    赞同0
  • garryli_97
    garryli_97 板凳
    我做过类似的东西,一般是每条生产线单独从总等电位排印出一根绝缘的导线,以绝缘支持件沿桥架或是支架敷设(明装),在每工位以绝缘线引下,至于你讲的那个插座盒肯定都是设备机台自带的,甚至最简单的检查成品的桌子上也带有这种东西。你跟业主交好了,不待这种接线盒,电子厂房内不好用。
    2006-10-27 17:07:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教,喷淋预作用阀问题

我在做一个北京项目的施工,目前正在机房施工,地下一层车库采用预作用喷淋系统.现在预作用阀已经进场,除了带了一个空压机,另外厂家还带了一个控制箱.不知道控制箱做什么用的,请高手指教.我查过安装图籍,没有显示有控制箱.

回帖成功

经验值 +10