1.关于次梁转换怎么做应力分析(FEQ只做主梁的分析)
关于FEQ里的结果都是什么意思啊如:44-0.8 代表什么
 怎么表现出转换上一层0.2Ln范围内的加强筋啊,同时那部分
程序是怎么计算的,是FEQ分析计算的吗?
2.时程分析是不是凑数啊 感觉凑够规范的要求旧可以啊,有的差别很大
就不理会拉
3.对于转换层楼板的剪力计算 怎么查到Vf是多少 还有那一层的钢筋是怎么统计呢
还是估计一个啊
4.剪力墙上部的边缘构件的箍筋要满足那个0.1的要求吗,由于混凝土强度等级不同,是否分开表示,这样不是很多情况吗
5.框支柱子的纵筋都配多少啊 计算都是构造的 
6.转换层上一层墙体计算配筋在SATWE中都是构造的 在FEQ里很多都是红的 大家是怎么处理的  看到网上那个精华帖 但是没什么结论
7.转换层楼板混凝土强度等级采用C45的是否偏高易裂
8.用SATWE计算的等效刚度比X向0.81
 用PMSAP计算是0.63 相差很多 是否有问题
 其他指标都差不多
9.框支梁的配筋按照计算配是否偏小 大家放大多少啊
10.落地墙有什么加强的要求啊
计算出来也是构造的 是否还要放大啊