正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 608 人订阅
阅读下一篇
自己家的土暖气设计,打架看看图纸,看看能循环吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
admin668
沙发
回水点压力高于供水点?怎么会出现这样的事情?应该怎么解决?
2009-10-23 17:28:23
赞同0
-
vk3001h
板凳
2009-10-23 15:17:23
赞同0
加载更多回复 举报
理解错误,尤其是“再不平衡的管道也一样会有水通过,只是快慢的问题。”这一句,大错特错。管道放在那里,能不能有谁通过要看两端的资用压头能不能克服这一段管道的阻力。给你举个例子:本人93年毕业加入某设计院,办公楼是本院设计的,采用双管同程式系统。两端的散热器都热,就是本人所在办公室不热。供水支管热的烫手,回水支管热的烫手,就是散热器冰凉。打开跑风直至喷水,关上跑风很快冰凉。调出归档计算书发现没有做水力计算。自行计算一遍发现本办公室散热器回水点压力高于供水点。由于供水点压力低于回水点,导致散热器内水根本不流动。
回复 举报