土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于洁净度的问题,急求大家

关于洁净度的问题,急求大家

发布于:2009-10-19 12:27:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
这个洁净室是动物实验室,净化级别万级。测试结果达不到万级标准,主要是大粒子5.0um的超标。
该洁净室:
1、风量达到万级标准,换气次数都在28次左右;
2、静压差按设计已经调试好;
3、高效已经检漏没问题;
4、卫生打扫的也很好了;
5、自净时间超24H。
该找的原因都找了实在没辙了,希望大家帮我解决下。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • genter
    genter 沙发
    1、清洁不是专业的清洁公司做的,工人很难理解你要做的清洁程度,最好派个工程师全程盯紧
    2、检测滤网泄漏,以及T-BAR泄漏和库板密封处泄漏
    2、验收测试方法是否正确,一般验收时在静态下三人以下在无尘室做验收,如果人很多或之间总是有人来回走动,也很难过关!更忌讳的是其他无关工程还在施工就请业主去验收。:time:
    2009-12-03 10:32:03

    回复 举报
    赞同0
  • bjgpjh
    bjgpjh 板凳
    检测仪器是否合格!!!!!!!!!!!!!!
    2009-12-02 15:51:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 448 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净空调送风管的连接

洁净空调送风管的连接,主要有几种方式,哪种方式为好呢?目前我们公司二期施工中是这样连接的:风管四角各固定四个螺丝,然后其余用镀锌板折成象“七”字勾扣住。第一期是用角铁铆在风管上再从两方向对锁的。哪种方式连接更为牢固可靠呢?有没有哪位有矩形风管导流片的安装图或暖通安装图集?能否发一份过来,谢谢了!我的邮箱fjhdn@163.com[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2009-12-9 16:59 编辑

回帖成功

经验值 +10