    前几天版主发讨论谈到了这个话题,我再解答一遍吧。

    第一个问题:
    在《PKPM多高层结构计算软件应用指南》一书中提到过,对于开洞形成的连梁和直接按梁来建模的两种建模方式是存在差异的。
    剪力墙开洞形成的连梁,梁刚度模型是采用壳元,刚度大小与单元划分有关,刚度只能折减不能放大,同时也不能进行梁端负弯矩的调幅和抗扭设计。
    普通梁定义的连梁,梁刚度采用一维杆元模型;连梁属性可以修改变更;按连梁定义则刚度只能折减,按普通梁定义刚度可做放大处理,可以做梁端负弯矩调幅及抗扭设计。

    第二个问题
    参见版主的帖子:
    http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8846326&page=1#pid35434823
    基本上可以算成达成了一个统一的意见了。
    梁一端连着剪力墙一端连着框架柱,无论跨高比多少都是普通梁。。。
    连梁的定义很明确,必须是在平面内两端都连接着剪力墙。。。
    2014-03-05 10:31:05

    回复 举报
    赞同0
  • 爱力特
    爱力特 板凳
    论坛上第一个问题有不少参考答案,至于第二个,个人认为可以做连梁
    2014-03-05 10:15:05