风荷载在门架结构中1.05系数!有什么说法吗??规范中有吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xjgqs
    xjgqs 沙发
    有吗??那是我比较懒惰!呵呵,没找到!我在去找找看!谢谢了!
    2005-06-17 12:21:17

    回复 举报
    赞同0
  • 宛溪吟月
    宛溪吟月 板凳
    CECS 102:2002中关于风荷载的计算提到"基本风压,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定值乘以1.05采用”规范就是这样要求的
    在后面的附录中有详细解说:
    MBMA手册规定的风荷载体型系数必须与以50年一遇的最大英里风速(mph)为基础的速度风压(psf)配套使用.因此转换到与我国荷载规范GB50009规定的以50年一遇的10min平均最大风速(m/s)为基础的基本风村(KN/m2)配套使用时必须乘以1.4的平均换算系数.此外美国规范规定,在遇风组合时结构构件设计的允许应力可提高1.33倍考虑到这两个因素的影响,引用MBMA的体型系数后我国的基本风压值应乘以综合调整系数1.05(即1.4/1.33)