土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教:基础梁进入承台部位钢筋可以采用直锚吗?
单位建住宿楼,基础为人工挖孔混凝土端承桩,桩直径800~1000,承台尺寸1600*1600*1000(高),基础梁尺寸40*1000、35*800不等,不知道基础梁上部、下部钢筋进入承台部分是否可以不弯钩而采用直锚?如果可以的话,直锚长度是从承台边起算吗?工人说可以直锚,且从承台边算锚固长度,我本人不是学土木工程的,特向各位高手求教。谢谢了!

全部回答(1 )

  • qin.jq
    问的问题比较难理解,是不是问承台内地梁的锚固?具体得看设计意图,一般人工挖孔桩承台,承台设计为钢筋笼,承台为支座,地梁在承台内部分不用绑扎箍筋。而有的承台设计只有底筋,而计算地梁时考虑反力,且有的设计院考虑柱子做支座,这样就要求地梁绑扎箍筋。
    地梁主筋要求拉通,不仅仅是锚固长度决定。边承台锚固长度要够(请教设计支座)。
    注:地梁有平法节点的。
    2009-10-19 10:54:19 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10