土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 正负零处无楼板的砖混地下室墙体高度怎么取

正负零处无楼板的砖混地下室墙体高度怎么取

发布于:2009-10-18 19:30:18 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
砌体规范第6.1.2条
设有钢筋混凝土圈梁的带壁柱墙或带构造柱墙,当b/s≥1/30时,圈梁可视作壁柱间墙或构造间墙的不动铰支点(b为圈梁宽度)。
砖混地下室,如果正负零处只有圈梁没有楼板,墙体高度地上6米,地下3米,计算土压力的时候,正负零处的圈梁能否作为地下室外墙的铰

[ 本帖最后由 jiegourensheng 于 2009-10-24 18:33 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • bjw2153
    bjw2153 沙发
    谢谢楼主,正好学习学习,支持,我顶我顶我顶我顶
    2010-04-23 19:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • s11w77
    s11w77 板凳
    这是针对墙体稳定的条文!
    而你的地下室是受到很大的土压力,是属于受力问题而不是稳定问题。


    说得对,不光要满足稳定,首先墙体自身的强度要满足,
    2010-02-02 15:53:02

    回复 举报