土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下二层人防,地下一层车库地面排水如何解决

地下二层人防,地下一层车库地面排水如何解决

发布于:2009-10-18 18:48:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
地下一层为汽车库,地下二层人防,地下一层排水是否可以设防暴地漏,集水坑处局部降板处理呢?合理的办法是?
还有集水坑潜污泵如何确定流量,是否要考虑地面排水和自动喷淋或消火栓流量,是选其一还是总和考虑?
规范规定集水坑容积要大于5min最大泵排水量,一小时启停泵小于6次;前半句容易确定,泵启停小于6次如何确定呢?
一系列问题困扰了很长时间,希望大家给出宝贵意见

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • fristly
    fristly 沙发
    采用防爆地漏,关键是人防办报批通过。
    泵启停小于6次,只要集水坑有效容积大于一台水泵10min的流量即可
    2009-11-20 11:35:20

    回复 举报
    赞同0
  • hunian0127
    hunian0127 板凳
    我也觉得设防爆地漏好,经济也简单。