土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 去离子水高手请指教

去离子水高手请指教

发布于:2009-10-18 17:15:18 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
阳离子树脂产水正常,阴离子树脂产水比平常电导率下降的慢的多,最终也能产合格的水,总产水量也少了,首先怀疑再生有烧碱问题,采分析纯试了依然,怀疑是阴离子树脂受污染,可重新更换了新的阴树脂后 依然,郁闷!这是怎么了,恳求哪位高手赐教!多谢!!!
  • ayax
    ayax 沙发
    怎么没人说两句,问各位再生用烧碱和盐酸都采用什么级别,不会都采用分析纯吧?希望大家指教,非常感激!!!
    2009-10-19 22:20:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 258 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

纯水电导率的问题

我们的纯水生产要求电导率12MΩ.CM,我们曾经遇到期这样的情况.混床出水正常,但经过过滤器后出水就达不到要求,即1μ和0.2μ过滤器和紫外线杀菌到供水口处纯水电导率下降.不知道都有哪些原因造成电导率下降.请大家帮我一下,谢了

回帖成功

经验值 +10