有压排水与无压排水设计最近公司出现下异常: 空调冰水管路扩充做预留:计划工序如下: 1.关闭主管路进出水阀门 2.自排水水管排水(此排水管与空调箱冷凝水排水管共用) 3排水后做预留 4关闭排水后放水.实际施工中: 第2道工序正在施工,因关闭了冰水,车间温度过高部分设备挡机, 经理副总 来电立即降低车间温度,顶不住压力在没有关闭排水管的情况下开启主管路冰水,结果导致异常:冰水自排水管-冷凝水排水管-反逆至空调箱-淹没了车间.