土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 毛细管网辐射空调的设计思路

毛细管网辐射空调的设计思路

发布于:2009-10-17 16:03:17 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

系统配备地源热泵机组两台,在夏季,一台提供17-19℃的高温冷水供毛细管网辐射末端,承担室内显热负荷,令一台提供7℃的低温冷水供新风除湿机组,承担新风和潜热负荷,冬季制备35℃水供系统辐射采暖。除此之外,为了使新风满足一定的舒适度要求,地源热泵机组内置余热回收设备,为新风的再热提供能量,使除湿后的低温新风温度升到17℃以上后再送入室内。



附件名:200910171255766593105.rar

文件大小:512K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1395235715982
    成本如何,感觉要初投资要高很多啊,多一个主机和热回收,都要钱不少吧
    2014-12-02 09:03:02

    回复 举报
    赞同0
  • 阳心明学
    阳心明学 板凳
    谢谢,费用有用
    2011-06-13 07:16:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.42 万条内容 · 639 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水下(冰下)玻璃廊的空调系统分析计算

论文简介: 为保证国家大剧院冰下玻璃廊冬季夜间防结露,对围护结构外表面(冰层)与室外空气和天空的对流、辐射换热量进行了分析研究,采用 “室外空气综合温度”并确定了其数值,代替“室外空调计算温度”,并根据此温度数值分别按照白天和夜间不同的室温和送风情况进行传热计算和防结露校核计算。考虑水面的蒸发散热和水的吸热,并假定水面静止,进行了夏季围护结构冷负荷计算方法的推导,分别计算出玻璃廊屋顶的温差传热和辐射得热形成的冷负荷。介绍了玻璃廊的空调气流组织形式。

回帖成功

经验值 +10