土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 新版GMP后FFU在药厂中的应用

新版GMP后FFU在药厂中的应用

发布于:2009-10-17 15:35:17 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
新版GMP施行在即,众多标准都有大大的提高,此次国家下决心要关闭一大批中小产能与品种不好的小药厂,对制药行业来讲那就是一次大的洗牌,国家的目的比较明确,要让大的企业更大更强,但前提是必须符合新版GMP认证.而新版GMP就是欧盟GMP的翻版.尤其是在此次明确的提出了四个等级,打破了以往的百级\千级\万级的概念,取而代之是A\B\C\D级四个标准,之前的检测只有静态的检测,而没有在动态下的检测.新版中则明确提出了动态检测的必要以及标准,如A级是静态百级,动态百级,B级为静态百级,动态万级.
像制药中有许多的生产工艺需要A级与B级环境下完成,以往的经验是用层流罩的方式,最近我在一个工地上想起用FFU来替代层流罩,但在噪音与工作面的风速上没有把握(新版中有要求在工作面上要达到0.35M/S,)请各位同仁,多多指教

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • af6886
    af6886 沙发
    目前我们主要是用加大换气次数的办法来实现,目前有取70-90次换气次数
    2009-10-29 10:30:29

    回复 举报
    赞同0
  • goodblueflash
    goodblueflash 板凳
    想请教一下,B级状态是如何做到的?目前专家没有明确说明呀
    2009-10-26 10:34:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪家净化公司最出名?

哪家净化公司最出名?学习学习

回帖成功

经验值 +10