土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 烧毁断路器分闸线圈原因和防范措施

烧毁断路器分闸线圈原因和防范措施

发布于:2009-10-17 13:26:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
 断路器是一种负荷开关,具有短路和过载保护功能,其短路保护功能靠电磁线圈实现。因保护功能完善,维修、使用方便,断路器在电力系统应用广泛。

  导致断路器分闸线圈烧毁的原因主要有以下四种:

  分闸机构机械故障。线圈松动造成断路器分闸时电磁铁铁芯移位,使铁芯卡涩,造成线圈烧毁;或由于铁芯的活动行程短,当接通分闸回路电源时,铁芯顶不开脱扣机构,使线圈长时间通电,导致烧毁。

  行程和辅助开关触点调整不当。在调整断路器参数时,会改变断路器分闸的初始状态,而辅助开关分闸位置的初始状态未做相应调整,这将导致辅助开关不能正常切换分闸回路,使分闸线圈烧毁。

  保护控制装置故障。分闸指令是由保护控制装置发出的,若装置内的分闸继电器出现故障,或分闸控制回路辅助开关触点动作行程较大,造成分闸指令不能及时退出,就会使分闸线圈长时间带电而烧毁。

  分闸回路电阻偏大。分闸线圈回路绝缘降低,或是控制回路线径过小造成电阻偏大,使得分闸控制回路电压降较大,导致电压达不到线圈分闸电压的动作值,使分闸线圈长时间带电烧毁。

  防范烧毁可采取以下措施:

  一是将分闸回路的延时动合触点改接为一对动合触点,并经常检查辅助开关的触点及辅助开关的拐臂螺丝,使辅助开关与断路器分闸位置正确、有效地配合。

  二是合理调整分闸指令时间,使保护控制装置发出的分闸指令时间,既能够使分闸线圈工作,又不至于太长。

[ 本帖最后由 tank-----no.1 于 2009-10-17 21:45 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :lol
    对呀,但一般分闸线圈肯定有闭锁触点串里边的,手按的分闸按钮是自复式的小按钮,
    除非按钮坏了触点粘上去了,也不会有傻子会把手死按着按钮啊,所以一般不会使它一直通电的,
    只有按的瞬间通电的
    同样合闸线圈也是的除非按钮触点粘着了,不然不会烧毁的
    2009-10-19 11:58:19

    回复 举报
    赞同0
  • jiangtaifu
    jiangtaifu 板凳
    同意版主关于分闸线圈特性及其发生故障的观点和前面的结论。另外,尚有一起影响断路器寿命甚至使其烧毁的故障容易被忽略:断路器主接线端子上导线没有压紧,接触电阻增大发热,长时间没被发现,导致端子塑料座碳化端子松动。(产生的热量还可能使断路器而保护热保护动作。)
    2009-10-19 08:26:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于低压断路器的一个问题

我在一个框架式低压断路器上看见下面三个螺母 螺母边上的刻度是“ln 1 2 3"请问这个是叫过流脱扣器还是短路脱扣器呢? 而且刻度上的“1 2 3”也不对啊 难道是电流达到额定电流的1倍2倍就跳闸?这里的“1”是不是代表10倍,“3”是不是代表30倍啊?

回帖成功

经验值 +10