我用的是GGD的柜 有的回路比较多,不知是否合理,甲方要求要经济,我怕太多放不下,
请大家帮我看看,能否再少用几台柜子?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • gygygao
    gygygao 沙发



    找上面说的那种电流互感器的选法,在改后加了一小母线的位置的互感器应该选300的,而不是她选的600的了吧
    2005-06-21 09:07:21

    回复 举报
    赞同0
  • yai317
    yai317 板凳
    变压器并列运行更经济,不过要符合下面几个条件:
    1、接线组别相同。
    2、变比差值不超过+-0.5%。
    3、短路电压值不超过+-10%。
    4、两台变压器容量比不超过3:1。