土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 求助:水源热泵可以这样用吗?

求助:水源热泵可以这样用吗?

发布于:2009-10-16 22:52:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
本人刚入行,求各位高手帮帮忙!

安徽铜陵某线路板工厂,有净化区域及办公区域,室外设计参数夏季干球温度35℃,湿球温度28℃;冬季干球温度-6℃,湿球温度-8℃;室内净化区域温度22±2℃,相对湿度55±5%,办公区域温度夏季24~26℃,冬季18~20℃
空调主机:螺杆机2台(A类),制冷量1000x2=2000KW,水源热泵1台(B类),制冷量450KW,制热量480KW。
夏季:全部区域供冷(螺杆机+水源热泵)
冬季:洁净区域供冷(设备散热量共约500KW)(螺杆机),办公区域供热(热泵)

问题是:夏季供冷没有问题,螺杆机与水源热泵均使用冷却塔(A类与B类冷却塔独立管道不连通);冬季螺杆机仍然使用冷却塔提供冷源,但是水源热泵的热源来自哪里?根据设备参数,水源热泵进水温度15℃,出水温度10℃,低于13℃主机将保护。现在我考虑有2个方案:

方案一:热泵蒸发器侧管道旁通至螺杆机冷却水管道,与螺杆机的冷却水混合,估计混合温度高于15℃,由于是开式,感觉不太好,我看到很多方案都是闭式的;
方案二:螺杆机集水器分一路12℃水,用电加热至15℃供给热泵。这个是闭式的,又是电加热,好控制,但是要费一点电。

请问,大家认为那个方案可行?是否有更好的方案?望指教!

注意:主机已定,无法更改,有打算提出带热回收螺杆机等方案的大侠我先谢过了,现在是在既定主机下考虑!同时方案要尽量简单易控制,投资少,见效快,谢谢!
我查遍资料都没发现热回收有类似的情况,估计大家的讨论对很多人都有好处,希望大家多提意见,谢谢谢谢!!!

[ 本帖最后由 bing0071982 于 2009-10-16 22:55 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xing_air
    xing_air 沙发
    当初是怎么设计的?难道热泵没有设计冬季的热源侧么?你说低于13度机组保护 应该不是水源热泵主机。
    2009-11-02 15:35:02

    回复 举报
    赞同0
  • skyxwhu
    skyxwhu 板凳
    冬季室外-6℃,如果是开式的,冬季制冷冷却水会不会结冰
    2009-11-01 10:09:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 383 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2010西安空调热泵展,地源热泵推广的最佳平台!

为推广地源热泵、节能空调在建筑设计、新建、改扩建、节能改造过程中使用,推进建筑节能事业发展,由陕西省土木建筑学会暖通空调委员会、中国建筑金属结构协会地面供暖委员会与陕西振威展览有限公司联合举办西安热泵空调展,旨在推动产业革新,促进行业交流。 本届大会的主题为“绿色节能,演绎舒适生活”,将于2010年5月19-21日在西安曲江国际会展中心隆重召开!通过主办方的努力和政府相关部门、行业社团媒体、业界企业及人士积极参与,西安热泵空调展已成为颇具影响力的地源热泵产业专业盛会!

回帖成功

经验值 +10