土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防爆车间是否一定要设火灾报警装置??
可以不设吗?
该车间为I区防爆,设可燃气体探测器。在设火灾报警还有用吗?

全部回答(7 )

  • wengpeng
    火灾自动报警系统设计规范第3.1条表3.1.1中明确规定甲、乙类生产厂房属于一级保护对象。
    2005-06-18 16:23:18 来自 PC 评论 举报
  • seafen
    刚才咨询了一位高工
    他说:
    甲类厂房一定要设火灾报警,原因是他咨询了公安部***司的***研究所,结果是要设火灾报警,
    且有可燃气体时还要设可燃气体检测。
    2005-06-16 21:37:16 来自 PC 评论 举报