土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 补偿柜里的熔断器式隔离开关应选多大

补偿柜里的熔断器式隔离开关应选多大

发布于:2005-06-16 13:34:16 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
我一630KVA的变电所(10/0.4),选择210Kvar的电容进行低压补偿,那补偿柜里的熔断器式隔离开关应选多大?怎么计算的?谢谢帮忙

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • chengyongkft
    chengyongkft 沙发
    400A就够了.....................................
    2005-06-20 01:58:20

    回复 举报
    赞同0
  • tom899899
    tom899899 板凳
    根据电容器容量定,210Kvar 选630A基本可行
    2005-06-16 20:10:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多