土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电源与数据共线方案

电源与数据共线方案

发布于:2005-06-16 13:24:16 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
公元2000年1月,IEEE委员会同意设计一个新的标准IEEE 802.3af。这个标准将定义透过UTP的4对铜缆来传送电源给数据设备(Data Terminal Equipment)的方法,这些设备必须是LAN内部的低电源产品。在传统网路环境中,数据和电源是分离的。
   这些设备包含:
   ● Internet Protocol(IP) Telephony—IP电话机
   ● Web Cameras—网站摄影机
   ● Wireless Access Points —无线桥接器
   ● Industrial Automation —工业自动化设备
   ● Home Automation —家庭自动化设备
   ● Security Access Control and Monitoring Systems —安全存取与监测系
   ● Point of Sate Terminals —收银机
   ● Lighting Control —灯光控制
   ● Gaming and Entertainment Equipment —娱乐设备
   ● Building Management —大楼管理系统

这个标准最大的市场是IP电话机(IP Telephony);因为它定义了一般电源的传送技术。如图2,IEEE 802.3af网络环境使低电源产品的数据和电源合在一条UTP内。目前采取两种建议方式供应电源的传送。第一种是将电源透过UTP的讯号对铜缆(Signal Pairs)传送;而且这是预留给未来网路设备供应商使用。

第二种方式是将电源透过UTP内的其他非讯号对铜缆(Mid-span power insertion over the spare pairs);这对于10BASE-T和100BASE-TX网络内的现有设备特别有利。这种Mid-span的方法是一种最低成本的解决方案,因为它不需要更换现有的网络设备。Mid-span方法的电源是被安装在通讯间内(Telecommunications Room),再经由Cross-connect介面(110端子板或Patch Panel面板)插入电源。

IEEE 802.3af标准

标准制定之初,需要电源的设备称为(插电设备:Powered Device; PD),通常是10Mbit/s(10BASE-T)或10Mbit/s (100BASE-TX)的网络产品.这些产品在TIA/EIA布线标准内使用UTP4对中的2对铜缆。 802.3af的两种建议方式中,第一种就是把电源透过UTP内的第2和第3对铜缆传送,第二种Mid-span方法则是把电源传到UTP的第1和第4对铜缆,如图3所示。但是,对于未来新的讯号传送方式(例如1000BASE-T),对并行传送机制(Parallel Transmission Schemes)是把UTP内的所有4对铜缆都用来传送讯号,将只能支援前面所讲的第一种方式。虽然插电设备支援两种方式,但在使用时只能二选一。标准也提到供应电源的设备称为(供电设备:Power Sourcing Equipment; PSE),它不可以改变UTP讯号铜缆的传输特性。电源被设计在两对铜缆之间(任何一种电源插入方式),以Common Mode的模式传送。这种电源传送模式和以上不同传送模式的讯号对铜缆产生隔离作用。在使用Cross-over UTP时,插电设备会自动交换铜缆上面的极性。

Mid-span电源插入法

UTP内非讯号对铜缆插入电源可能导致一个Cross-connect面板被供电设备面板所取代。Cross-connect等于布线标准定义的(连接)(参考ANSI/TIA/EIA-568-B);而且这个连接过程的讯号对铜缆必须也同等于一个单点连接(Single Connection)。另外一个做法,则是把含有供电设备的一个Cross-connects中的跳接线(Jumper Cord)换掉,这就形成了一个T形跳接,可以变成撕开的分离铜缆线对来传送电源,或者变成插入一个额外的Intra-connection来传送电源。这条替换的跳接线,在单一对铜缆内必须符合端到端的要求(参考ANSI/TIA/EIA-568-B)。这个标准并没有排除其他选择,只有叙述它的不改变UTP内的讯号传送与接收对特性。

IEEE 802.3af委员会没有指出一个因为Cross-connects设计不良而导致的潜在性电流负载能力的极限问题。因为在一个Cross-connects内,一个电路板被用来作为铜绞线对的绕线用,一般可以在这些电路板上看到细铜线的绕径路线,而这些铜线可能无法支援最大电流量,这就导致电路板上的铜绕线讯号衰弱,而且在插电设备端发生中断的情形。

供电设备在正常操作的电压范围是定在44到57VDC之间,最大350ma;在UTP布线的100公尺末端,插电设备将有至少37VDC,最少12.95watts。这是很重要的,供电设备没有伤害任何可能潜在性连上此网路的设备。为了确保设备插入供电设备时不会受到伤害,就要使用一种给供电设备(侦测)插电设备的技术。除此之外,过压保护和负载分离侦测的功能也被使用于此,用来保证设备的缺点或侦测有问题时自动停机。可选项的低电源范围也包含在内,用以在不同链接时的电源管理,也因此降低电源供应的最大需求。

以布线系统作为电源传送时,一个很重要的考量是潜在的电磁辐射问题。一般的Ethernet标准里并不会直接谈到EMC干扰,其他标准也只提到(设备必须符合当地标准)。以Common Mode提供电源流入UTP是一个关键点,因为它限制从供电设备流入UTP的杂讯量。预测IEEE 802.3af标准将比照CISPR22的辐射规范,规定这种杂讯的界限为何。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hdsr178
    hdsr178 沙发
    DeviceNet、IEEE1394电缆也是电源与数据共线方案。
    http://www.odvachina.org/bbs.asp
    2005-09-22 09:59:22

    回复 举报
    赞同0
  • xmznt
    xmznt 板凳

    不仅是如此,而且是强硬的规则!
    2005-06-24 08:56:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

智能卡在商业大厦中的应用

随着智能卡技术的不断完善,卡片已经逐步取代了钞票、钥匙、标签等物品。其中IC卡所具有的存储容量大、保密性好、抗干扰能力强、数据可靠性高、系统要求低、扩展功能强等特点,更使得它从通信、金融保险、政府行政等领域的应用逐步渗透到企业级的应用,如商业大厦、智能楼宇等。  现在,我们介绍一下Tiandy智能卡系统在商业大厦中的应用  在商业大厦中,最重要的三方面就是人、财、物。  对于人员,我们需要考勤管理、门禁管理。巡更管理和安全管理等。在天地伟业的智能卡系统中,我们有一套“安防一体化”系统,能够将这几方面完全的整合到一套系统中去,这样可以使管理更加人性化。

回帖成功

经验值 +10