这里有没有人做过成套电气设备的?
高压柜KYN28A-12的柜型

我就是想问一下,那个柜顶小母线端子一般都是前面两个螺丝大一些,后面小一些,一般前面的设计都是两个大螺丝端子接控制小母线的KMa,KMc的。这样专门设计是不是有原因的?
小母线为什么要把前面端子两个做的大一点?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • lapute_y
    lapute_y 沙发
    前面两个螺丝大一些,是有特别原因的,那是因为这是合闸母线,操作时候电流大,就需要通流能力大母线端子。

    至于控制母线,电压母线,照明,这些电流小一些,就用小的,通流能力要求小!
    2009-10-19 08:35:19

    回复 举报
    赞同1
  • mayer123
    mayer123 板凳
    原来断路器采用的电磁机构多,电流大对用控制母线大。现在都一样大小了。
    2011-12-01 11:10:01

    回复 举报