土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 4KW德国电机事故诊断

4KW德国电机事故诊断

发布于:2005-06-16 12:40:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两台泳池水泵的电机,正常运行2年突然先后几天内都坏了
电机经修理后工作温度烫手,前后水泵管道压力表显示没化。
电源电压三相不平衡会不会造成电机烧毁?
现有控制柜有断路器保护再加过,欠压保护或装置更可靠?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • malingabcd
    malingabcd 沙发
    请将你的电机参数介绍详细一点,另外,你的电机空载时情况怎样?抽水时压力表情况怎样?如果有阀门可以将阀门调节一下,再测电流.
    2005-06-17 23:12:17

    回复 举报
    赞同0
  • chengyongkft
    chengyongkft 板凳
    11A电流太大了,同意楼上,最好找一台没修过的电机试一下.
    2005-06-17 18:43:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接触器的选择中的AC

选择接触器中碰到AC3、AC4的区别,不是很清楚,好象是电机正转和正反转的区别,是不是?有谁能告诉我AC1、AC2、AC3、AC4都代表什么?还有哪些地方要涉及到AC1、AC2、AC3、AC4相区分的概念?谢谢

回帖成功

经验值 +10