土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水暖部分管件施工技术要点(续)

水暖部分管件施工技术要点(续)

发布于:2005-06-16 11:30:16 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
连接:承插连接、胶圈连接
1. 铸铁管:对口—打麻、填料、打口—养护—水压实验。外观检查:无裂纹、毛刺、沥青涂层完好。
2. 承插前将承口内部和插口外部清理干净,用气焊或喷灯烘烤清除承口内部和插口外部的沥青层,并用钢丝刷和抹布擦干净,采用橡胶圈接口时,应先将胶圈套在管子的插口上,插口插入承口后,调整好管子的中心位置。
3. 石棉水泥接口:石棉绒(4级或5级):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻应拧成麻股塞入,分层填入石棉水泥、打实、湿养护。
4. 膨胀水泥接口:膨胀水泥:中砂:水=1:1:0.3。
5. 青铅接口:将熔化好的青铅灌入接口内,待冷却凝固后、打实,铅的纯度应在99%以上,熔铅应严禁遇水,否则会出现爆炸(俗称放炮),热铅接口不宜在雨雪露天作业。其优点是:弹性、抗震动、接口严密、施工方便。
6. 管沟内回填土应从管子两侧开始,边回填边夯实。回填至管顶后,应继续回填至管顶上0.5米时,方可夯实,以后再回填0.2-0.3米时,应夯实一次。
7. 给水干管不能从抗震圈梁中穿过。上行下给式的干管应有保温措施,以防止结露。给水管道可与其他管道同沟或共架敷设,但给水管应布置在排水管、冷冻管的上面;热水管或蒸汽管的下面,为防止管道被破坏,给水管道不宜穿过建筑物的沉降缝和伸缩缝,必要时可用橡胶软管法、丝扣弯头法等措施。
8. 管道穿基础时,预留洞口:给水引入管,管顶上部的净空一般不得小于100mm;排水管道管顶上部的净空一般不得小于150mm。洞口空隙内应用粘土填实,外抹防水砂浆,以防止室外雨水渗入;引入管穿过地下室或构筑物墙壁时,应采取防水措施;套管与管道之间应用石棉绳或沥青油麻封填。
9. 保温处理:以防热量损失及结露、防冻。
排水管:
1. 通气管:将管道内产生的有害气体,排到大气中去,并向管道内补给空气,稳定系统压力,以减少管道腐蚀,防止水封被破坏。
2. 清通设备:作为疏通排水管道用的,如检查口、清扫口、检查井等。
3. 水封有S型、P型、存水弯及水封盒、水封井。
4. 器具排水管与排水横支管连接时,宜采用45度三通或90度斜三通。
5. 排水横支管:连接2个或2个以上器具排水支管的水平排水管。其吊卡的间距根据管径不同,分别设置,座便器三通处必须设支架。
6. 排水横支管不宜穿过沉降缝、伸缩缝、烟道和风道。
7. 铸铁排水横管易渗漏和产生凝结水,故悬吊横支管不得布置在不能遇水的设备和原料的上方、卧室内和炉灶上方及车库、通风室及配电室天棚下。
8. 排水横支管不宜过长,以防因管道过长而造成虹吸作用,对卫生器具水封的破坏。
9. 排水横支管应以一定的坡度坡向立管,并要尽量减少拐弯,尤其是连接大便器的横支管,宜直线地与立管连接,以减少堵塞及清扫口的数量。
10. 排水横支管与立管连接处应采用45度三通或90度斜三通。
11. 排水立管一般不允许转弯,当上下层错开时,宜用已字弯或2个45度弯头连接。立管固定管卡间距不得超过3米,但每层至少应设置一个,托在承口的下面。
12. 排水干管:连接2个或2个以上排水立管的总横管,一般埋在地下与排出管连接(出户管)。
13. 对于卫生器具在4个以上,且距立管大于12米或同一横支管连接6个及6个以上大便器时,应设置辅助通气管。
14. 在施工中常因试验和提前验收隐蔽的需要,而将排出管在室内做至一层立管检查口,在室外做出建筑物外1.5米。
15. 排出管插入井时,不能低于井的流水槽。
16. 排出管安装完毕,其预留孔洞应用黄泥、沥青油麻或沥青马蹄脂封堵,并在两侧用1:2的水泥防水砂浆封口。
17. 排水横管多为埋地敷设,吊装时,吊卡的间距不得大于2米,且必须装在承口部位。
18. 高层建筑排水:立管的选材上,应采用加厚排水铸铁管,以提高管道强度。七级以上地震区,承插连接应采用橡胶圈或油麻接口,立管最底部须设C15砼以支持其重量;有燥声要求时,须在管道托架、支架及穿板出衬以橡胶垫或毛毡垫。