1600A的母线槽应该用多大的开关保护合适,请高手回答,谢谢。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • likesuntek
    likesuntek 沙发
    通常1600A即可。但如果母线下游有短时大电流,就得换大开关,或者整定1600A开关的脱扣时间。

    比较好的母线都有一定的过载能力。短时峰值不一定要用大的,可以节省投资。
    2006-01-01 19:15:01

    回复 举报
    赞同1
  • zuoxaomin
    zuoxaomin 板凳
    保护应该低于母线槽的额定电流一个等级!

    这才说到点子上了,不然保护啥啊?
    2006-07-06 12:53:06

    回复 举报
    赞同0