土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 630kVA变压器,低压主受选1250A合适吗?
630kVA变压器,计算功率500kW,主受断路器整定电流选1000就够了。
如果为了留有一点发展的余地,选1250的合适吗?
有没有什么不妥?

全部回答(10 )

  • zzhspeed
    很好,没有不妥,防备变压器过负载运行。
    2006-06-29 18:08:29 来自 PC 评论 举报
  • dsy123456
    合适
    2006-06-29 16:57:29 来自 PC 评论 举报