建筑消防给水
\
对于规范里“商店”如何理解
对于规范里“商店”如何理解
在工作中,经常碰到商铺类型的建筑,就是底层或二层,一间一间的商铺拼成的建筑,有时总面积或总体积均较大!
《建规》8.5.1.4条:任一楼层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的展览建筑,商店,旅馆,需设置自动喷淋系统。 像这种商铺类型的建筑可以看成是“商店”吗? 大家如何看待问题?
发布于
2009-10-14 16:25:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
lphf
面积最大一个商业网点超过300平就设,商业网点面积均小于300平,不设。
2011-06-07 15:16:07
来自 PC
评论
举报
zzx1354
还是没弄明白啊....
到底要不要设置呢
2011-06-04 08:44:04
来自 PC
评论
举报