土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵结合器是否可以连在喷淋补水管上?
由于地下室为人防,不易多走管,现决定将喷林水泵结合器DN150管路接在天面水池下来的DN80补水管上,后以DN150连向泵房报警阀处,是否可行?没看到以前有这样做的,我以为,用到水泵结合器时天面水池的水已经放空,所以可行。盼各位意见。

全部回答(4 )

  • 2008gpszhshl
    我个人觉得完全没有问题啊!规范是有这么句话“发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱。”水泵结合器一般都会和消防主水泵的管道并到一起的。。
    2005-06-16 13:06:16 来自 PC 评论 举报
  • zl5201314
    可以
    2005-06-16 08:48:16 来自 PC 评论 举报