土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 基于污秽度在线监测的动态电子污区分布图系统的研究

基于污秽度在线监测的动态电子污区分布图系统的研究

发布于:2009-10-14 13:30:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
《华中电力》2009年第4期
摘要:电力系统污区分布图是电力设计、运行和维护以及进行防污闪技术管理的基础规范。华中电网动态电子污区分布管理系统利用光传感器污秽度在线监测系统现场测点,结合污区自动生成绘制规则,生成了动态电子污区图,并结合实时微气象数据提供污闪预警功能。
关键词:光传感器;污秽度在线监测;动态电子污区分布图;预警
电力系统污区分布图对于输变电设备的外绝缘设计和电网安全运行具有重大意义。传统的污区分布图一直以来都是每年手工绘制上报,且污源点、气象、大气环境等数据每年都有所不同,导致基础工作十分复杂、污区图修订周期长、无法实时修订,而对于污秽等级的划分大多依靠人为判断,难以实现精确绘图。随着各地防污闪技术认识的提高,华中电网在污区图工作电子化积累的大量经验基础上,为充分发挥新技术的优势,真正实现污区图的实时动态运行和管理,通过已经安装的的20余个现场污秽度在线监测点,开展了“华中电网动态电子污区分布图管理系统”的研究和开发。
结论
(1)华中电网动态污区分布图理系统已经完成了系统开发和现场调试,已经开始了污秽度测试的数据积累。
(2)本系统首次通过光传感器技术准确测量输变电设备灰密值,还可以获取饱和盐密值,据此生成真正意义上的动态污区图系统,可以随时掌握输变电设备的积污状况,为状态检修工作白日提供决策依据。
(3)系统提供了输变电设备的绝缘配置分析、污区图自动生成绘制规则、污闪预警等辅助决策功能,提高了本系统的智能水平,完善了动态污区图的实用化功能。

欢迎来电交流 027--87611009 87611443