土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟问题十人回答九人错!欢迎专家参与!

排烟问题十人回答九人错!欢迎专家参与!

发布于:2009-10-14 12:32:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高规》第8.4.1条:一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的些列部位,应设置机械排烟设施:
《高规》第8.4.1.2条面积超过100平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。
问题:“经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间”中三者的关系是同时具备还是只要有其中之一就应该设?

全部回复(66 )

只看楼主 我来说两句
  • vk3001h
    vk3001h 沙发

    没必要版主出来总结吧。其实几位版主此前已经表达过自己的意思了:68楼言简意赅,非常准确,就是应该这么理解!
    2010-12-10 15:49:10

    回复 举报
    赞同0
  • 快乐的设计师
    超过100平方,这个是必须得;要么经常有人停留,要么可燃物较多,这两个是只要有一个即可;
    或者无窗房间或者设固定窗的房间,这个是只要有一个即可;
    好像不难理解啊??
    2010-12-07 11:28:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于风机选型的问题

小弟最近遇到一台10000CMH\800PA的风机,施工单位推荐前倾式的,但是本人感觉效率太低.坚持使用后倾式的,施工单位说如果选后倾式的需要5.5KW的电机,依据是科禄格风机的选型软件.两个疑问:1.10000CMH\800PA的风机后倾大约比前倾贵多少 2.如果哪位高人有科禄格风机的选型软件,帮忙查一下前倾\后倾分别需要多大的电机,效率多少

回帖成功

经验值 +10