门架风荷载1.05的系数是那里来的?有什么说法吗?
门架风荷载1.05的系数是那里来的?有什么说法吗?
门架风荷载1.05的系数是那里来的?有什么说法吗?
哪位高手指点一下??!
发布于
2005-06-16 00:13:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
xjgqs
谢谢了!不知道怎么了,问题发了两边!麻烦管理员清除一个!谢谢
2005-06-17 12:24:17
来自 PC
评论
举报
宛溪吟月
MBMA手册规定的风荷载体型系数必须与以50年一遇的最大英里风速(mph)为基础的速度风压(psf)配套使用.因此转换到与我国荷载规范GB50009规定的以50年一遇的10min平均最大风速(m/s)为基础的基本风村(KN/m2)配套使用时必须乘以1.4的平均换算系数.此外美国规范规定,在遇风组合时结构构件设计的允许应力可提高1.33倍考虑到这两个因素的影响,引用MBMA的体型系数后我国的基本风压值应乘以综合调整系数1.05(即1.4/1.33)
2005-06-16 09:17:16
来自 PC
评论
举报