首先我想问问楼主,你的稳压泵设备组是否没设稳压罐,不设也没关系,只不过水泵的运行估计是不间断的。压力控制问题,“假如”你的最不利点消火栓离水箱底是4米,而要求是10米,稳压泵就应提供至少6米。当发生火灾时,主泵启动当压力达到最不利点时,比如11米时,也就是相对稳压泵7米时,稳压泵停泵(如果有稳压罐,则泵停且罐的压力不下降)。当然稳压泵的停泵控制是可以现场根据情况调置(比如也可由罐的压力提高来控制)。至于你说的“那条不连泵的管子”,感觉更象是水箱连接系统的消防干管。其余同楼上同行