土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教“老王不卖瓜”-快速响应早期抑制喷头的流量计算

请教“老王不卖瓜”-快速响应早期抑制喷头的流量计算

发布于:2009-10-13 17:05:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个厂区,原材料仓库建筑面积为2900平方,一层,高度为6米,钢结构,火灾危险等级丙类,耐火等级为二级,请问需不需要采用快速响应早期抑制喷头,如果用流量怎样计算?请教。
急!

[ 本帖最后由 kuangmm 于 2009-10-13 17:24 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    假如你是单层的货物,尽量还是不要用早期抑制快速响应喷头,首先喷头很贵,其次水量很大,虽然只是12个喷头,但是计算水量一般都在100l/s以上。
    2010-08-02 12:13:02

    回复 举报
    赞同0
  • gdxz2009
    gdxz2009 板凳
    姜文源的《自动喷水灭火系统设计手册》规定,ESFR喷头不应用于下列场所1、有实层隔板的货架仓库2、有可燃物、顶敞开的纸箱、集装箱等货架仓库。
    2009-10-19 15:37:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷淋水泵接合器增压问题

根据< >第10. 4. 2 条"当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施"。条文说明画了一个示意图,我有一些疑问,请大家看看. 1、阀门6常闭,水泵接合器4进不了水箱5,接力水泵8只能从水箱5吸水,水箱5在接合器使用时没有补水,我认为不能算接力增压,消防车的水还是不能通过增压进入建筑上部,水箱5只能算是中间水箱,容积要求很大,但规范并没要求水箱5的容积。

回帖成功

经验值 +10