暖通空调
\
制冷技术
\
制冷剂充足为什么会出现低压保护?
制冷剂充足为什么会出现低压保护?
冷水机组,启动后短时间内低压保护,但制冷剂充足.
请教原因.......
发布于
2005-06-15 18:26:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(180 )
bbs_5ihvac
ntktsc 发表于 2005-7-31 14:36 低压保护分析,供参考 1)制冷剂是否充足。:handshake
2015-04-29 10:16:29
来自 PC
评论
举报
q1433370615
haeshern 发表于 2005-6-16 15:00 同意此种说法3、检查高代压控制开关的好坏性我不知道阁下是做那方面调试的,就我的调试经验。压缩机启动瞬间压力一定会降到低到那时候的饱和压力。(特殊启动方式的除外比如分绕组跟减载启动),我个人觉得导致压缩机启动的是压力过低有两个原因1.由于刚启动高低压压力差还没有形成,节流装置两端的压力差还没有形成。(膨胀阀的开启动力毕竟来源于高低压的压差)从而导致供液不足。2.刚启动的时候流至膨胀阀的未必是液体,有可能是气体。
2015-04-28 22:07:28
来自 PC
评论
举报
加载更多