土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅小区施工用电有这么设计的吗?
现在我们公司要建造一个住宅小区,
我算了一下,施工临时用电大概要报装315kVA的电力变压器,住宅建成后,住宅用电大概要500kVA的电力变压器

于是我打算只报装500kVA的电力变压器可以吗? 也就是说,500kVA的电力变压器先给施工方用,等施工完了再直接供给 住宅用电,这样可以吗?

全部回答(13 )

  • ccccyq
    6楼和13楼说的都非常对
    2010-10-14 18:23:14 来自 PC 评论 举报
  • fzl197428
    行不通,第一,供电部门不会同意;第二,临电用变压器位置与正式变电所位置不可能那么合适,搬迁、移动,所有的电缆都要跟着变动
    2010-10-14 15:33:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10