土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小功率电动机的保护如何进行?
工业上用的工艺设备的电动机,有的0.55kw,甚至0.37kw;
民用的象空调,风扇,小水泵,电动门电机,功率也很小;
我看到有同行直接用微断开关来保护,IEC有个规范明文规定微断不能用于保护电动机大的过载,大家是怎么配保护设备呢?
如果电机是单相电机,又如何?

全部回答(64 )

  • 红苹果
    如果是我设计,要看用在哪里。
    如果是民用建筑里很少几台的,用微断(C曲线)控制就行了,长期运行的话过载保护肯定是要的。
    如果是工业的或者还有其他电机呢,那我一样给他放刀、熔断器、接触器、热继电器
    2009-09-26 18:14:26 来自 PC 评论 举报
  • elc_xiaojia
    61#楼的兄弟是中凯公司的吧?我接触过你们公司的销售人员,的确控制器是不错的,不过以前还没特别注意控制器,我用的最多的还是转换开关,回去好好查查资料再来!!!
    2009-03-22 12:26:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
  • 电动机保护连接装置,图纸包含总成图,配套的件如:盖板底板,侧板,带轮及联轴器组件,机油泵调节轴,轴承支座架板,离合器连轴节等等,详见图纸内容,cad2007以上版本打开图纸。部分零件加工要求:1.去毛
  • 电动机保护及电缆选择
    电动机的电缆,断路器,接触器,继电保护装置的参数计算。为保护表格的结构,设定了工作表保护,密码为"123456"
  • 模型:MPW25手动电动机保护器电路保护+电机的操作和保护MPW电机保护断路器是一种紧凑型解决方案,用于保护电路以及高达45kW(380V)或55kW(440V)的电机的操作和保护。具有高分断能力,因
  • 1、本图纸同样适用于其它单机容量为60MW及以下的发电机成套保护;2、本套图纸只考虑相关发电机保护的技术要求和原理接线图表示方式,不考虑与其它图纸之间的联系,仅做为图纸设计的参考;3、为保证图纸的通用
  • 电动机综合保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。欢迎大家下载。...
  • 本图纸模型为法国施耐德电动机保护器,型号:LTMR08EBD.保护器是指针对电器提供用电安全保护的装置,它内置有智能的防高压装置,在电器遭遇瞬间高电压的异常情况下,会智能启动内部保护装置,确保后端用电
  • BDM100系列低压电动机微机保护监控装置,有功能介绍和选型详细参数介绍,非常好
  • ARD2智能电动机保护
    介绍一款经济型智能电动机保护器-ARD2型的设计与应用,该保护器将众多保护功能集于一体,针对电动机在实际使用中会遇到的多种故障进行保护,使电机在各种故障条件下不会产生损坏,提高电动机运行的可靠性,减少
  • 如何对异步电动机保护
    该文阐述了异步电动机的保护与控制关系,介绍了异步电动机的各种保护装置。电动机保护主要有两大类:采用电流检测型的有热继电器,带有热—磁脱扣的电动机保护用断路器,电于式和固态继电器,带电子式脱扣的电动机保
  • MPW-3型低压电动机微机保护
  • 电动机保护单元原理图
    设计内容包括:电动机保护单元端子排图,电动机保护单元原理图等,设计详实,供设计师参考。
  • 异步电动机的各种保护
    电动机的故障大体分为两部分:一部分是机械的原因。例如轴承和风机的磨损或损坏:另一部分是电磁故障,二者互有关连。如轴承损坏,引起电动机的过载,甚至堵转,而风叶损坏,使电动机绕组散热困难,温升提高,绝缘物
  • 功率500瓦的电动机组,其中包括发电机组装配图,机座,法兰转换管,出气管,转换座,法兰,加强板,支承筋,垫块,端梁,后主梁,发电机横梁,横梁体,支承座,转换座,散热器支座等,图纸是使用cad2007以
  • 液压驱动弯管电动机进行输送:弯管电动机通常由电机、液压系统、传动系统和控制系统等组成。电机是弯管电动机的动力源,通常采用交流伺服电机或直流伺服电机。...
  • 本文介绍了国内电机故障诊断系统设计以及存在的问题,同时介绍了可编程控制器的工作原理、选型依据。设计了一种基于PLC电机故障诊断系统,并且详细介绍了所选用的西门子S7-200PLC以及同类型的S7-30
  • 施耐德国产GV2ME电动机热磁断路器,按钮(控制),热脱口范围:1.6-2.5A,螺钉夹紧端子...
  • 电动机微机保护整定原则分析
    电动机微机保护整定原则分析
  • DCM621系列低压电动机保护
  • 施耐德电气2008年度最新版400V AC电动机控制与保护元件选型软件

回帖成功

经验值 +10