高层住宅楼导线采用PVC管保护可以吗?
一个配电箱出线可以一部分采用钢管、一部分PVC管保护吗?
谢谢了!!

全部回答(9 )

  • fx220
    我觉得,采用PVC管/钢管保护应该说可以的可以;一个配电箱出线可以一部分采用钢管、一部分PVC管,钢管一端应接地;如两端是钢管中间是PVC管或两端是PVC管中间是钢管,就不行了
    2008-11-27 12:45:27 来自 PC 评论 举报
  • sql168168168
    如没有电梯的详细资料可估算其容量S:
    交流单速电梯S≈0.035Lr·Vr(kVA)
    交流双速电梯S≈0.030Lr·Vr(kVA)
    交流有齿轮电梯S≈0.021Lr·Vr(kVA)
    直流无齿轮电梯S≈0.015Lr·Vr(kVA)
    其中Lr--为电梯的额定负载即载重量kg
    Vr--电梯的额定速度m/s
    还是不做配电室的好。