在施工图设计深度图样里看到:由高压柜引至变压器的电缆为YJV-8.7/15kV,3*150mm平方,而计算电流才58A。
本人觉得用3*50的电缆就够了,为什么用这么大的?
实在是搞不懂!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • gdr2003
    gdr2003 沙发
    短路电流/电缆的敷设方式/热稳定效验/
    2005-06-15 17:09:15

    回复 举报
    赞同0
  • 河图
    河图 板凳

    是指高压柜到变压器的距离吗?
    不足10米。
    2005-06-15 17:03:15

    回复 举报
    赞同0