土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 1000kVA变压器的10kV电缆为何是150?

1000kVA变压器的10kV电缆为何是150?

发布于:2005-06-15 16:22:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在施工图设计深度图样里看到:由高压柜引至变压器的电缆为YJV-8.7/15kV,3*150mm平方,而计算电流才58A。
本人觉得用3*50的电缆就够了,为什么用这么大的?
实在是搞不懂!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • gdr2003
    gdr2003 沙发
    短路电流/电缆的敷设方式/热稳定效验/
    2005-06-15 17:09:15

    回复 举报
    赞同0
  • 河图
    河图 板凳

    是指高压柜到变压器的距离吗?
    不足10米。
    2005-06-15 17:03:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 359 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器的容量为800KVA最大用电量是多少KW?

一台变压器的容量为800KVA,那么它的最大用电量是多少KW?怎么算出来的?

回帖成功

经验值 +10