土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 企业招聘 \ 关于消防系统的空气排放和真空破坏阀。

关于消防系统的空气排放和真空破坏阀。

发布于:2005-06-15 15:42:15 来自:人才招聘/企业招聘 [复制转发]
小弟做的某化工厂地下管道。消防系统需要设置空气排放和真空破坏阀。请问,应该如何设置?流程图上说“空气排放阀和真空切断阀安装在系统高点”。但这个“高点”如何理解?是指整个系统的最高点么?还是在每个局部的高点都需要设置。(系统很大,整个厂的标高差别也大,大致在5,10,15,20m几个标高)

如果某些局部不设置,是否对系统造成损坏?如何损坏的呢?还请大侠指教。

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • gramary
    gramary 沙发
    民用给水还须设置 排气阀吗 没看明白。
    2009-12-26 18:58:26

    回复 举报
    赞同0
  • wjh-0310
    wjh-0310 板凳
    如果标高差较大或水平枝干管道较长,在长枝干管道的末端考虑安装排空阀,在放空阀前需装一个阀,以利维修,个人愚见装自动排空阀后就不需要再装真空隔断阀,自动排空阀具有:排空和真空隔断双重功能,如是装手动排空可考虑装真空隔断阀.