土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 过载继电器的整定电流如何整定呢?
电动机回路的过载继电器的整定电流该如何整定?不知大家平时怎么设计的?

全部回答(4 )

  • wjs6157112
    按电动机额定电流Im,选择热元件额定电流(0.95~1.05)Im
    2009-10-13 21:07:13 来自 PC 评论 举报
  • hzhsj
    考虑热继电器的制造误差,可将其整定值调至被保护电动机的额定电流值的90%~95%。
    如果热继电器的安装位置(电控柜内)环境温度较高,可适当放大;反之,则缩小。
    2009-10-13 12:51:13 来自 PC 评论 举报