土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 帮忙解决一下蒸汽管网等级的确定问题

帮忙解决一下蒸汽管网等级的确定问题

发布于:2009-10-12 19:19:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们这个化工区域要建设一条蒸汽管线,企业有20家(以后还会增加),供汽范围比较集中,在4公里范围内(有一家采用1.6MPa的企业距离5公里)。目前有18家企业用1.0MPa 280℃以内的蒸汽,总计80t/h,有2家用1.6MPa 280℃的蒸汽,总计40T/H,原来考虑建设一条1.0MPa的管线为这18家供蒸汽(并为以后的企业增加和扩建做了预留),那2家企业用自建的锅炉,但现在领导要求这两家企业也要涵盖进去。现在我们有2个方案,1是建设2条管线线分别供汽,2是建1条2.0MPa的管线供气。请问如何比较两条方案的经济性?如果采用第2种方案,那18家企业在供汽接口上需要哪些调整,对提供蒸汽的企业和购买蒸汽的企业各有哪些利弊?问题比较多,希望朋友可以帮忙出出主意。

[ 本帖最后由 lhd1976 于 2009-10-12 19:20 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fsb427
    fsb427 沙发
    一般用户建减温减压
    你们提供高温高压
    2010-03-05 16:34:05

    回复 举报
    赞同0
  • alq220104
    alq220104 板凳
    可以建一条1.6MPa的,然后减压到1.0MPa就可以了,不用铺设两条,那样成本太高,
    2010-03-05 14:23:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 569 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

出大问题了!

每户的DN20的截至阀安装反了怎么办?会不会影响供暖?[size=6]尤其是回水上的截至阀!

回帖成功

经验值 +10