土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防管道上可否接出一个水龙头

消防管道上可否接出一个水龙头

发布于:2005-06-15 14:56:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防管道上可否接出一个水龙头,用水量很小的水龙头?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 蓝冰有个仔
    消防管道上能不能接水龙头,要根据情况分别对待:
    一、如果接出的龙头是供生活饮用水。
    根据《技术措施》2.3.5:“建筑内的生活给水系统一般应和消防供水系统分设。对于低层或多层建筑物,当室外管网能满足压力、流量要求时,可合成一个系统,但必须做到不污染生活用水。”
    如果只接出异常水龙头,很难保证用水不被污染。所以,这种情况下应该分设。
    二、如果接出的龙头是供生产用水或生活杂用水,切用水对水质的要求不严格。如:机械生产冷却水、工业厂房冲洗地面用水等。这种情况又可以分两种情况:
    1、如果消防系统为常高压系统,供水采用市政或厂区合用管网供水。根据《建规》第8.6.1条第六款:“消防用水与其他用水合并的室内管道,当其他用水达到最大秒流量时,应仍能供应全部消防用水量。……”。这种情况下,可以在消防管道上接出水龙头,但是,接出水龙头的管道应采用同消防管道相同的管材,不得采用塑料管等管材。
    2、如果消防系统为临时高压系统,供水采用水泵——水箱联合供水。根据《建规》第8.6.3条第三款:“消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术措施。”这种情况下,其他用水应该与消防用水系统分开设置。
    2005-07-01 10:55:01

    回复 举报
    赞同0
  • lijun5818_cn
    lijun5818_cn 板凳
    不可以的
    2005-07-01 10:12:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教个高层消火栓系统问题

11层二类普通住宅,原设计是两根DN100镀锌管 带双栓消防箱 根据高规7.2.2 消火栓用水量室内10L/S 每根竖管最小流量10L/S 每支水枪最小流量5L/S.是否可以改为单根DN100 带双栓消防箱 ??

回帖成功