土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请解释一下“单相用电设备的不对称容量”的算法

请解释一下“单相用电设备的不对称容量”的算法

发布于:2009-10-12 14:26:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在施工现场临时用电负荷计算中,有这样一句话“单相用电设备的不对称容量”小于“三相用电设备总容量”的15%时,不必换算

那么,显然“单相用电设备的不对称容量”不是“单相设备的总容量”的简单相加

请教:“单相用电设备的不对称容量”怎么计算?

谁可以给出一个算例呢?

谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • poplar.sun
    poplar.sun 沙发
    同意4楼,求得的应该是零线电流。
    2009-10-13 23:21:13

    回复 举报
    赞同0
  • wytmltlyh
    wytmltlyh 板凳
    学习了,谢谢谢学习了,谢谢谢
    2009-10-13 22:36:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2174 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

家用3P柜式空调配多少安培的开关插座呢?

有说是25A,可西门子什么的牌子没有25A插座呀。算下3*375W,16A完全够了吧?

回帖成功

经验值 +10