这样一个问题,20000㎡的建材市场,我分了40个左右的防烟分区(每个面积500左右)。共6个排烟风机,基本上每个风机分担8个防烟分区的样子。排烟时好控制,我打开着火分区的排烟口就行了,我想问一下关于补风的问题。如果就一个防烟风趣着火了,那补风是仅向这一个补呢还是全部补风呢?
如果仅向这一个防烟分区补风的话(我排烟量500X120=60000),那么30000的补风量岂不是全部送到这一个防烟分区里了,要同时满足限值(风管风速20,送风口风速7)的话,我的补风管及补风口尺寸势必要很大,风管到好说,补风口的话,就麻烦大了,30000的风量一个补风口的话,风速根本就是严重超标(除非选一个2000的风口,但实际中没有这么做的),要好几个才行(就500㎡的房间整3-4个补风口甲方肯定不高兴)。
还有个问题,我选的补风口统一是双层百叶风口,它到时是怎么控制的呢?(仅着火分区风口开,其余都关)
我们这边的注册设备师认为:每个双层百叶风口可以加一个执行器来实现这个功能。
可能我见识比较小,对这个问题老是持怀疑态度,特意提出来,大家讨论讨论看。
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1605411807756
沙发
2020-11-15 11:45:15
赞同0
-
xadepb
板凳
讨论至今估计还没明白排烟的目的,我替楼主引申一个问题:机械排烟的目的是什么?为何要设置机械补风系统?
2009-10-29 15:25:29
赞同0
加载更多根据我现有图纸,是只开启本防烟风区的补风机进行补风。不知道能不能帮到你