土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 谁能给个开口三角的向量图

谁能给个开口三角的向量图

发布于:2009-10-12 11:39:12 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
为什么单相接地后会出现100v
开口三角绕组运行中可以短路么

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • y502x
    y502x 沙发
    理论上正常时三相电压矢量和为零,开口三角处输出为零,是可以短的.但实际上由于电压不平衡,有十几伏左右,更考虑到接地时开口可能达100伏,所以开口三角处绝对不能短接!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2010-03-14 09:22:14

    回复 举报
    赞同0
  • wjue2000
    wjue2000 板凳
    1.开口三角的额定电压为100V
    2.中性点接地的向量图,为夹角120度的等边向量,单向接地时,两个夹角120度的等边做向量和,
    3.不接地时,类似。
    2009-10-23 14:18:23