土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 为何pm建模洞口宽1000mm,satwe生成洞口连梁就变成781mm了?

为何pm建模洞口宽1000mm,satwe生成洞口连梁就变成781mm了?

发布于:2009-10-12 10:00:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
如题,层高3米,建模洞口是1000x2600,本应生成洞口连梁跨1000,结果是781mm,而且发红,算不过去,这是怎么回事?
哪位高手遇到此类问题,如何解决,多谢了。

未命名1.JPG

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • gybwh
    gybwh 沙发
    洞口是在墙边,程序自动在洞口边增加300的小墙肢,洞口跨度相应减小,对连梁计算结果没影响。建议按框架梁形式输入
    2009-10-23 16:39:23

    回复 举报
    赞同0
  • zzxinyuan
    zzxinyuan 板凳
    terence,你好,我给您发过短消息,请教关于沉降缝的问题,您能帮我看一下吗?期待您的回复,谢谢
    2009-10-21 14:51:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 536 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM软件应用之结构计算整体性能控制

关键词: PKPM 刚度 周期 位移 薄弱层 稳定性 PKPM软件应用之结构计算整体性能控制内容包括:1。刚度比的控制2。周期比的控制3。剪重比的控制4。位移比的控制5。楼层抗剪承载能力比的控制6。结构薄弱层的验算和控制7。结构稳定性验算和控制8。结构扭转效应的控制和调整方法共215页。