kyn28-12(z)铠装移开式交流金属封闭开关设备关于测试不了触头行程,请大侠们帮帮忙

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yujian0112
    yujian0112 沙发
    呵呵,断路器一般都是行程200mm的,手车要把20圈就是,呵呵,一般啊,也有人会要求做行程220的,我朋友曾经要求厂家这么做过啊,呵呵。
    2009-12-17 13:44:17

    回复 举报
    赞同0
  • yujian0112
    yujian0112 板凳
    呵呵,你应该要测的是断路器到工作位置时动触臂上梅花触头插入静触头的距离啊,最常规的就是,操作几次插入后拔出断路器,把静触头拆下来量下划痕。另外就是柜架1:1画,手车画好。触头盒,静触头画好,注意静触头后面有铜排的。断路器行程为200mm,这样就可以出来理论值。