土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急,综合楼按中危险一级考虑吗/
急:我现在做一个17层的综合楼,按<自动喷水设计规范>火灾危险等级举例应为中危险一级,但本综合楼一至五层均为商场,总建筑面积超过了5000m2,应为中危险二级,但本栋楼是综合楼,那么本楼是按中危险几级考虑?

全部回答(1 )

  • cailiang008
    看你确定此建筑设自喷的依据是什么? 若是依据1-5层商场那么就按中危险二级,若是综合楼则按
    中危险一级, 若两种都依据,则建议中危险二级,保守些好~!
    2005-06-15 10:54:15 来自 PC 评论 举报