急:我现在做一个17层的综合楼,按<自动喷水设计规范>火灾危险等级举例应为中危险一级,但本综合楼一至五层均为商场,总建筑面积超过了5000m2,应为中危险二级,但本栋楼是综合楼,那么本楼是按中危险几级考虑?
发布于
2005-06-15 10:12:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
cailiang008
看你确定此建筑设自喷的依据是什么? 若是依据1-5层商场那么就按中危险二级,若是综合楼则按
中危险一级, 若两种都依据,则建议中危险二级,保守些好~!