如何设置高位消防水箱
如何设置高位消防水箱
根据《高规》7.4.7.2条规定:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa...,那么那么单靠7m的静水压力如何满足10的充实水柱的要求呢,烦请高手指教!
发布于
2009-10-11 15:10:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
shlejie
最不利喷头在火灾初期压力5m水柱就够了,由于只考虑开启1~2个喷头,水头损失很小,所以7m净压是能保证的.
2009-10-12 08:39:12
来自 PC
评论
举报
swwang2005
如何设置高位消防水箱
2009-10-11 18:39:11
来自 PC
评论
举报