土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于基坑支护降水的问题!

关于基坑支护降水的问题!

发布于:2009-10-11 14:44:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本人现在正在进行一个基坑支护的设计,开挖深度5.5米,水位约2.5米,0-1.5米深度范围为填土层,1.5-4米深度范围内基本为粘土层,4-8米深度范围内基本为粗砂层,粗砂渗透系数为0.012cm/s。基坑周边可以放坡,我现在拟采用放坡挂网喷砼加土钉支护的方式进行基坑支护设计。想要请教大家的是,关于基坑开挖底部为强透水地层的情况是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(搅拌桩)而直接在基坑底部设降水井、排水沟明排地下水?谢谢大家!!!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • qingwa_215
    qingwa_215 沙发
    砂性土井点降水没用
    2010-07-17 11:22:17

    回复 举报
    赞同0
  • hn_jz_lb
    hn_jz_lb 板凳
    可以大放坡的话,建议直接开挖,明排,最经济
    2010-01-11 15:45:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多