请教:关于110kV变压器中性点接地的问题

发布于:2009-10-11 12:13:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一个220kV变电所,内有110kV母线(单母分段),有10多条110kV馈线。请问:本变电所内2台220/110kV变压器110kV侧中性点该如何接地?10多条110kV馈线在下一级变电所的110kV变压器的高压侧中性点是否该直接接地?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zwj_001
    zwj_001 沙发
    不错的,以后做一览图用得着。谢了
    2011-08-25 20:22:25

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    设计时:受主变结构影响,自耦式110KV只能随220KV系统运行;互耦式可独立运行。
    运行中:操作时,操作的一台变压器(中性点)必须直接接地;无操作在一个系统中通常只有一台变压器(110KV侧)中性点接地刀闸运行,其他的都经避雷器和间隙接地。