土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ Id2,Id3的含义是什么,如何计算?
我看到的图纸,变电所低压主受开关的参数如下:
Id1=2000A;Id2=8000A,0.4S;Id3=20000A
我知道Id1代表过载长延时的整定电流,但不知道Id2与Id3代表什么含义?0.4S表示什么?
这些参数是如何计算的?
各位见笑了,请指教。谢谢!


全部回答(13 )

  • wind65


    第3条说错了,应该是变压器低压侧主断路器的瞬时整定值(Id3)应躲过线路尖峰电流,并且小于线路末端单相对地短路电流除以1.3
    2006-06-21 17:08:21 来自 PC 评论 举报
  • dsy123456


    同意,呵呵,其实非电气专业出生的, 真的很多基础东西都不懂的。
    深有体会,现在问多了,书看多了。终于懂得多了些,从这个论坛里学到的也不少。
    2006-06-21 16:46:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10