Id2,Id3的含义是什么,如何计算?
Id2,Id3的含义是什么,如何计算?
我看到的图纸,变电所低压主受开关的参数如下:
Id1=2000A;Id2=8000A,0.4S;Id3=20000A
我知道Id1代表过载长延时的整定电流,但不知道Id2与Id3代表什么含义?0.4S表示什么?
这些参数是如何计算的?
各位见笑了,请指教。谢谢!
发布于
2005-06-15 09:37:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
wind65
第3条说错了,应该是变压器低压侧主断路器的瞬时整定值(Id3)应躲过线路尖峰电流,并且小于线路末端单相对地短路电流除以1.3
2006-06-21 17:08:21
来自 PC
评论
举报
dsy123456
同意,呵呵,其实非电气专业出生的, 真的很多基础东西都不懂的。
深有体会,现在问多了,书看多了。终于懂得多了些,从这个论坛里学到的也不少。
2006-06-21 16:46:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
河图
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
216
回复
482
粉丝
2
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
第3条说错了,应该是变压器低压侧主断路器的瞬时整定值(Id3)应躲过线路尖峰电流,并且小于线路末端单相对地短路电流除以1.3
同意,呵呵,其实非电气专业出生的, 真的很多基础东西都不懂的。
深有体会,现在问多了,书看多了。终于懂得多了些,从这个论坛里学到的也不少。